成長 2020-03-26 16:49:03 | 廣東省 安裝預算 | 1282查看 3回答
塑料排水管阻火圈設置
穿屋面處要設置阻火圈嗎?
2020-03-26 17:06:49 補充
側雨水斗這里要設置阻火圈嗎?
2020-03-26 17:42:39 補充
天面層以上的排水管還需要設阻火圈嗎?陽臺屬于室內還是室外?陽臺排水管需要設置阻火圈嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要設置
2020-03-26 16:55:22
-
是的,高層建筑排水管板下設阻火圈。
2020-03-26 17:15:02
-
一、穿屋面處要設置阻火圈嗎?
答;有剛性防水套管(防止屋頂的雨拴下來４可；需也裝阻火圈。
二、側雨水斗這里要設置阻火圈嗎?
答:屋頂不用設置阻火圈,屋面上沒有什么東西可燒的。
2020-03-26 17:40:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看