阿麗 2008-06-21 10:44:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 448查看 6回答
一個廠房檐高為14 米,天窗部分為距室內地面16.
一個廠房檐高為14 米,天窗部分為距室內地面16.2米,要進行室內大修,墻面抹灰,更換天窗,是否應該按不同的高度分別計取滿堂腳手架和超高層的費用?多謝了.
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納廠房天棚一般不需要抹灰,故一般不能套滿堂腳手架定額。墻面抹灰套抹灰腳手架(雙排)。天窗維修一般都在屋面進行,不需要腳手架,但可以考慮一部分垂直運輸費用。 如果廠房天棚需要噴白、簡單維修等工作,可計算活動腳手架。
2008-06-21 10:51:19
-
是的,用計算滿堂腳手架。
2008-06-21 14:24:34
-
看你用什么定額,有些定額計算了綜合腳手架就不允許計算其他的腳手架了?。∪绻菃为?dú)的分項腳手架就應該分別計算!!
2008-06-21 10:48:33
-
是的 不過你要知道什么是滿堂腳手架 以及如何計算超高的費用 還要結合當?shù)氐挠?jì)算規則來計算 例如我們這 單層廠房超過6米,可按每增高1米的定額來計算腳手架的增加費
2008-06-21 10:53:50
-
看當?shù)氐挠?jì)算規則,我們這里的層高超過3.6米的計算裝飾腳手架,再按超高計算人工降效等費用
2008-06-21 11:13:27
-
一個廠房檐高為14 米,天窗部分為距室內地面16.2米,要進行室內大修,墻面抹灰,更換天窗,是否應該按不同的高度分別計取滿堂腳手架和超高層的費用 回答如下:應該按不同的高度分別計取滿堂腳手架和超高層的費用 滿堂腳手架面積按室內主墻間的面積計算,不扣除垛、柱所占面積。高度:底層按設計室內地坪,樓層按樓板上表面至天棚底面高度,無天棚坡頂屋面按平均高度計算。3.6m以上至5.2m以內按基本層計算,高度超過5.20m的,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.60m以內舍去不計,超出0.60m按一個增加層計算。
2008-06-26 17:42:11