安裝 2020-03-24 09:52:13 | 廣東省 安裝 | 815查看 2回答
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
林 專家
答題: 358 被贊: 175
因為識別燈具的時候你設置了多立管,應急照明系統按多立管計算是沒有問題的
2020-03-24 15:36:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
tdjj 專家
答題: 306 被贊: 56
不多,好著呢,應急燈具本來就是多立管
2022-11-30 09:43:25
請問這兩個圖例是什么燈具的,系統圖上沒有,普通照明燈具和應急照明燈具都是單立管嗎
應急燈和單向指示燈是不是同一根立管還是算兩根立管?
請問這個兩個應急燈具,一條立管夠嗎,配管是明裝的
請問,圖中所指的開關是不是單聯多控開關呢?一根控制火線控制多個燈具的意思?
請問兩個燈具在同一位置不同高度的燈,是不是這樣布置立管