-
小菜鳥白又白 2020-03-20 11:03:50 | 四川省 安裝結算安裝算量GQI | 1051查看 2回答
平面圖內出現的回路編號,在配電箱系統圖內沒有,請問是什么情況了?
一、1AL配電箱系統圖如下:
二、平面圖中出現了配電箱系統圖內沒有的回路:WL21
三、整個圖紙內沒有此回路所使用的材料信息 ,僅平面圖有這個回路編號。
問:這樣是正常情況嗎?是設計圖紙問題,還是有其他什么我不懂的規范規定?
0基礎初學者,剛剛開始學,如果問題低級,請大家不要見怪。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你仔細看系統圖,WL20~WL28中間偏左方是有三個省略號的。這個表示中間所有回路都是那個配管配線的規格。現在配電箱回路多了,設計都是這樣。只要中間的回路配管配線一樣就會這樣打省略號。望采納答案!謝謝!都是3*4的那個回路
首次提交 2020-03-20 11:15:22 最近修改2020-03-20 11:16:11 (修改過1次)
-
截圖太小,你看WL21接到哪里。
2020-03-20 11:07:31
-
請問在系統圖中從配電箱里出來的線路W3在平面圖上沒有直接連接到配電箱上
請問在系統圖中從配電箱里出來的線路W3在平面圖上沒有直接連接到配電箱上,而是畫了一個符號,符號如圖這個符號是什么意思呢?
-
請問此預留配電箱的管線是如何布置?系統圖沒有標回路,平面圖中也找不到在哪布置
-
如圖所示,照明配電箱2,3,4,5在系統圖大概位置是框框處,但是平面圖沒有配電箱,只有橋架出來的回路,配電箱這個是設計畫漏了還是在電井處沒畫出來?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看