2313666 2020-03-17 13:48:44 | 陜西省 土建結算土建計量GTJ | 218查看 3回答
請問老師 我現在畫地下一層的梁柱 標高該如何設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:正負零絕對標高565.1m是否錯誤,需要咨詢設計明確。
2020-03-17 13:53:32
-
我感覺這是個盆地,你可以把-1層頂標高410.74定義成+-0。保險找設計確定一下
2020-03-17 14:21:51
-
你好,你這個±0.00的絕對標高是565.1,那么你這個要么就是這個數值有問題,要么就是你的層高及標高有問題的。你這個還是咨詢設計單位最為穩妥的。
2020-03-17 23:30:15
-
地下施工共兩層,部分位置僅有地下底下一層,地下二層墻與地下一層筏板交界處需要加腋,并且地下一層筏板存在變截面,請問這部分加腋應該如何做?需要保證加腋部分能夠只能布置墊層。
-
1、我的圖紙有地下一層,但是這個描述基頂是-0.12,地下室底面標高是-5.05
在GTJ新建樓層的負一層和基礎層標高如何設置2、我的立面圖有是十七層樓,外加大屋面和構架層,給的梁結構圖此時一層梁的結構圖是建在首層上還是地下一層還是基礎層,按頂來建的話
-
車庫有兩層,廣聯達建模布置集水坑在基礎上,但是地下一層也有集水坑,用集水坑構件布置顯示集水坑必須布置在筏板上,那地下一層這個集水坑要怎么布置
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看