15178805244 2020-03-15 14:25:40 | 重慶市 土建 | 343查看 4回答
板筋
這種情況下是布置了雙層雙向受力筋后還需要布置分布筋和跨板受力筋嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這個有負筋的板就是底層筋與負筋,沒有雙層雙向。板厚120的是雙層雙向。
首次提交 2020-03-15 14:27:31 最近修改2020-03-15 14:28:30 (修改過2次)
-
120的是雙層雙向受力筋,100的按圖紙畫的鋼筋布置
2020-03-15 14:28:29
-
只有板厚120的板布置了雙層雙向鋼筋,板厚為100的板受力筋布置為雙向底筋,所以還要布置板負筋和跨板鋼筋
2020-03-15 14:29:09
-
你好:是布置了雙層雙向受力筋后,布置負筋和跨板受力鋼筋。
2020-03-15 14:33:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看