308152180@qq.com 2015-07-13 20:34:50 | 四川省 云翻樣 | 382查看 2回答
樓層標高問題及柱鋼筋問題
1)請教一下各位大俠,為什么圖形算量的首層標高是正負零,鋼筋自動默認為-0.05,這個是對的嘛還是有什么說法? 2)用鋼筋算量時,柱的鋼筋配筋大樣圖不用導就可以嗎?還是應該在什么時候導進去?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.為什么圖形算量的首層標高是正負零,鋼筋自動默認為-0.05,這個是軟件的默認值,可以按圖進行修改并不是限定。
2.用鋼筋算量時,柱的鋼筋配筋大樣圖在定義柱時按大樣編輯鋼筋的可以。
2015-07-14 10:10:07
-
鋼筋算量軟件默認的-0.05一般指的是結構標高,你可以按照自己工程的實際情況去設置,不影響計量結果。
2015-07-14 08:55:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看