彈棉花 2020-03-13 18:19:25 | 山東省 土建 | 435查看 6回答
按哪個?
人防車庫集水坑,在人防區域有幾個集水坑顯示詳見平時設計院施工圖, 平時設計院的板筋是C16-200,集水坑鋼筋同板筋, 人防車庫板筋C18-150, 那么平時設計院的集水坑鋼筋在人防區域,是按人防車庫板筋?還是按平時設計院板筋?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
人防車庫集水坑,在人防區域有幾個集水坑顯示詳見平時設計院施工圖,那就按照 平時設計院的板筋是C16-200,集水坑鋼筋同板筋 即可 。
2020-03-13 18:21:13
-
人防C18-150
首次提交 2020-03-13 18:21:25 最近修改2020-03-13 18:22:42 (修改過1次)
-
你好:按照平時設計院板筋。
2020-03-13 18:21:31
-
人防部位就是按人防標注的布置。
2020-03-13 18:42:28
-
既然是在人防區域內,就要按照人防設計院的設計施工及計算工程量
顯示詳見平時設計知識告訴你做法大樣的,具體配筋還是要按照人防的來的
2020-03-13 18:49:42
-
答:這要按人防車庫板筋 。
2020-03-13 20:26:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看