    向上取整更合適,它可以確保計算后的間距不會小于設計要求的間距,1.1*0.15+1=7.333+1=9或8,9 是沒有問題,8就是有7個間距,那么實際計算的鋼筋間距是1.1/7=0.15714,這樣現場驗收已經是超出了設計要求的間距了,通不過就只能是重新安裝。

    2020-03-13 15:32:03 

  • 一般情況下,是向上取整+1。有合同看合同,有約定看約定

    2020-03-13 07:02:04 

  • 柱子非加密區箍筋向下取整 更結合實際 。