彈棉花 2020-03-11 15:24:10 | 山東省 土建 | 435查看 3回答
計算
圖紙要求抗震等級三級,設置完以后,圈梁 構造柱抗震等級也變成三級, 那么還要調整為非抗震嗎? 圈梁 構造柱的錨固和搭接是按抗震構件算?還是非抗震構件算? 為什么?
圖紙要求抗震等級三級,節點構造按二級抗震采取相應的抗震設防措施, 那么算量按幾級來算? 為什么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
非抗震的去在構件屬性里去調整修改一下就可以了
一般框架、剪力墻結構里的構造柱和圈梁應該屬于非抗震構件,因為構造柱和圈梁在框架、剪力墻結構里屬于二次結構的構件
首次提交 2020-03-11 15:26:37 最近修改2020-03-11 15:27:19 (修改過1次)
-
可以在構件屬性中對應的選擇設置的。
2020-03-11 15:27:01
-
你好:不用調整, 圈梁 構造柱的錨固和搭接是按抗震構造計算的,是抗震構造構件,圖紙要求抗震等級三級,節點構造按二級抗震采取相應的抗震設防措施, 那么算量二級抗震按來算,這是需要按照設計要求構造抗震等級計算的。
2020-03-11 15:29:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看