  • 請教老師通風管道問題!

     

    1.通風管道中的軟接頭計量是按平方來計量的,請教下老師可以把N個軟接頭的平方面積疊加在一起計量嗎?

    2.通風管道在穿越不同的防火區域時要做防火封堵,請教下老師這個防火封堵按什么單位計量?是否可以把N個防火封堵疊加后一起計量?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、按定額分類來說,軟接頭可以合在一起計量通風管道

    2、防火封堵這個定額暫時沒有這方面的說明,可以根據實際做法分類統計,根據市場價格進行估價

    2020-03-09 16:32:10 

  • 軟接頭就是按平米計算啊,可以疊加,防火封堵你按盤柜的防火堵洞按處計算就行

    2020-03-09 16:11:21 

  • 不可以;

    風機直徑有大小,軟接頭的直徑與風機直徑相同,也就有大小,放在一起算,大小不分,算不準確。

    風管的規格有大小,防火封堵是封堵在風管四周的,風管的大小影響到防火封堵的工程量,放在一起計算,也算不正確。