無影天使 2008-06-14 22:17:15 | 山西省 其他專業 | 973查看 12回答
空調冷凝水管用的是PVC20的管,應如何套?是指的山西2000年定額.
None
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第六冊 塑料管(承插粘接) 6-286
2008-06-14 22:31:33
-
套陽臺出水口
2008-06-14 22:26:29
-
建議列入獨立費(臨時子目)
2008-06-14 22:31:13
-
空調機冷凝水波紋軟管應包括在空調機安裝內,不另計算的。如連接其他管道,可套相應的室內給排水管安裝子目。
2008-06-14 22:44:26
-
高層用來通到一層的套安裝相應子目.
2008-06-14 22:51:12
-
可以按安裝定額里塑料管來套 修改材料名稱和價格
2008-06-14 22:59:43
-
借用安裝電氣的PVC明布線管子目。
2008-06-15 01:35:29
-
我一般是按排水管來處理的,套8-194,8-195或8-196,直徑自選.
2008-06-15 06:50:59
-
空調冷凝水管應套安裝相應的定額子目。
2008-06-15 07:30:34
-
安裝方式和管材都近似與UPVC給水管怎么,建議你套室外給水管相同管徑子目。
2008-06-15 15:34:12
-
空調機冷凝水波紋軟管應包括在空調機安裝內,不另計算的。如連接其他管道,可套相應的室內給排水管安裝子目。
2008-06-15 10:14:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看