UncleL 2020-03-09 10:43:42 | 廣東省 土建 | 370查看 5回答
板配筋
現整塊板的板厚一致,配筋一致。布筋是以梁為支座一塊一塊布置,還是整板布置?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
多板布置
2020-03-09 10:44:50
-
都一樣的
那就多板布置吧
2020-03-09 10:45:07
-
你好:用多板,雙網雙向布置。
2020-03-09 14:40:10
-
能通則痛,多板拉通布置。
2020-03-09 14:40:19
-
這完全取決于設計要求,通長布置與分塊布置,這有相差的是錨固的計算,與梁寬和鋼筋的直徑有關,板鋼筋的錨固是“5D至少過梁中”。
2020-03-09 16:54:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看