學生 2020-03-07 14:40:52 | 四川省 安裝 | 3140查看 1回答
消防管道 屋頂 自動排氣閥的 安裝高度和 規格型號
自動排氣閥門 用同立管的材質和規格嗎,黃色線指的 安裝高度應為多少呢。圖中沒有詳細說明,有專門的規范要求嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
自動排氣閥、截止閥、至“三通”的鋼管;規格都是DN25;知道排氣閥距屋面1.3米即可(超過試驗消火栓栓口高度1.1米,即可)
首次提交 2020-03-07 15:04:17 最近修改2020-03-07 15:05:02 (修改過1次)