-
學院 2020-03-06 08:59:44 | 山東省 土建 | 284查看 4回答
請教下關于次梁加筋的問題
如圖所示L1與L2相交位置有次梁加筋,但是我在識別的時候,未生成附加箍筋,軟件中識別次梁與次梁相交前提條件是梁截面要相同,所以我這個問題該如何解決?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙設計失誤,這個位置不應該有次梁加筋的
2020-03-06 09:02:02
-
這個是沒識別到次梁的寬度的
原位標注內此部位加上次梁寬,就可以識別到附加箍筋的
試試吧
2020-03-06 09:02:16
-
你好:識別不了,只能在L2的該塊原位標注吊筋里面輸入。
2020-03-06 09:03:34
-
你好:按圖紙要求做是沒有問題的,有時設計人員也會考慮懸挑梁在次梁上也附加箍筋。有問題建議咨詢一下設計人員
2020-03-06 09:05:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看