-
ma****@126.com 2008-06-12 14:10:45 | 四川省 其他專業 | 4302查看 11回答
梁的錨固按規范不夠長怎么辦呀?2
梁的錨固按規范不夠長怎么辦呀?
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納陳青來教授對一些問題的回復 http://qbar.qq.com/tumuren/159.htm 1、這個問題的確是一個普遍性問題:許多以剪力墻作為支座的梁縱筋的錨固長度不能滿足要求。 以前有人問過這樣的問題: KL和L的受拉鋼筋在剪力墻的錨固長度如何計算? 與錨入框架柱相同。墻的厚度較小時,需要將梁的受拉筋調細。 2、標準圖集不是萬能的。標準圖集中沒有解決的問題,本工程的設計師應該解答(解決)這些問題。對于工程施工來說,最權威的、或最后的技術決定權在于工程的設計師。 3、陳教授曾經說過,框架梁伸入剪力墻就成了“邊框梁”。 又說過,有邊框梁就有“端柱”。——端柱的截面尺寸是較大的
2008-06-12 14:18:27
-
如彎錨還不夠,那就找設計調整鋼筋或其它措施。
2008-06-12 15:16:38
-
實在不夠,就表格輸入。
2008-06-12 15:18:30
-
直錨不夠的情況下就改為彎錨.
2008-06-12 20:43:24
-
在軟件中如果出現了:梁的錨固按規范不夠長,那就在梁的屬性設置中改梁的節點為傳統算法,這里有很多節點,這是軟件的特點,很方便我們改動錨固值.
2008-06-13 22:43:44
-
彎錨也不夠嗎? 如果不夠可以采用鋼板在末端焊接。
2008-06-12 14:15:01
-
只管按圖輸入就行,軟件會按規則計算的。
2008-06-12 15:08:14
-
直錨不夠的情況下就改為彎錨,軟件是按03G101圖集做的,不用考慮是直錨還是彎錨?如果再滿足不了要求再加固了(加鋼板等)
2008-06-12 15:12:38
-
答:梁的錨固按規范不夠長或不能滿足設計要求,當然是按實際要求長度計算.如果是軟件設置存在問題,可以單構件或采用表格輸入法.
2008-06-12 14:20:56
-
答:梁的錨固按規范不夠長或不能滿足設計要求,當然是按實際要求長度計算.如果是軟件設置存在問題,可以單構件或采用表格輸入法.
2008-06-12 14:32:14
-
梁的錨固按規范不夠長怎么辦呀? 梁的錨固按規范不夠長應按設計要求滿足就行了,在直錨不夠的情況下就改為彎錨,彎錨的長度不一定是15d也可以認為是總高減2個保護層,就應該滿足了。要是再不滿足就是設計的失誤,需要與設計聯系增加支座長度了。
2008-06-12 14:42:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看