Wendy 2020-02-29 11:59:13 | 四川省 土建 | 373查看 3回答
請問這個防護欄桿大樣結施與建施怎么看了欄板底標高為層底標高欄桿底標高為+0.1嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個防護欄桿大樣結施是梁板頂+0.5,建施,欄板底標高為層底標高欄桿底標高為+0.1。你具體看看是不是同一位置,如果是這個高度不同就需要設計解決。
首次提交 2020-02-29 12:02:20 最近修改2020-02-29 12:03:59 (修改過2次)
-
你好:是的,層底標高+0.1.【咨詢設計明確】
首次提交 2020-02-29 12:08:40 最近修改2020-02-29 12:09:41 (修改過1次)
-
是的,欄桿底標高是層底標高+0.1,但下面欄桿大桿與上面欄桿大樣不是同一個部位,仔細看看圖紙吧!
2020-02-29 12:24:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看