  • 分支線與主電纜連接,是否計算電纜頭?

    一道路工程,道路一側欄桿柱頂上安裝柱頭燈,每組燈間距4.5米,柱頭燈欄桿中預埋PVC20管穿設電線BVV3*2.5引至地面接線手孔井,每組柱頭燈設一座手孔井,主電纜VV5*25沿欄桿地圈梁方向敷設并經過每座手孔井,各分支線BVV3*2.5與主電纜VV5*25在手孔井連接;接頭方式為電纜套塑料手套,BVV3*2.5線芯與VV5*25線芯纏繞,用防水絕緣布纏繞包裹;問:(1)手孔井中BVV3*2.5與VV5*25接頭是否屬于VV5*25干包式電纜頭?(2)BVV3*2.5在手孔井中是否算預留長度?(3)VV5*25在手孔井中預留長度為多少?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 分支線與主電纜連接,要計算電纜頭。

    2020-02-28 17:03:22 

  • 答:1、可用穿刺線夾做。2、預留電纜長度可按進出電纜溝計算附加長度。

    2020-02-28 17:06:52 

  • 只計取從配電柜引出的一套電纜頭,到配電箱可以按照銅端子計算

    2020-02-28 17:12:27 

  • (1)手孔井中BVV3*2.5與VV5*25接頭是否屬于VV5*25干包式電纜頭?

    答;不算,因為沒有做干包電纜頭,且這纏繞是規范所不允許的。要用穿刺夾。

    (2)BVV3*2.5在手孔井中是否算預留長度?

    答:可以算半周長的預留量(用于檢修)

    (3)VV5*25在手孔井中預留長度為多少?

    答:不得計算預留量,因為主電纜未斷開。