各位老師好,請教下關于屋面防水的問題。
各位老師好,山東定額9-2-10中的改性瀝青卷材熱熔法 一層 平面內有一項子目‘’SBS彈性瀝青防水膠‘’,但是在實際施工時,沒有使用到這一項子目的材料,是否可以調整為0?,謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我是不建議調整的
因為這個定額是綜合考慮的,不能因為現場這個用了就給,這個不用就不給
如果現場用了其他的,那就自己再編輯補充嗎?
如果不是特殊的工藝要求,盡量不調整定額內容分析的
2020-02-28 16:06:14
-
不可以調整為0,沒有使用這種材料,是使用了其它類似的材料了。只要質量合格,就不能減的。
2021-12-21 09:32:29