李增軍 2008-06-10 19:54:13 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1115查看 4回答
陽臺梁有突出的一塊窄板,有兩種情況:1種為陽臺的梁
陽臺梁有突出的一塊窄板,有兩種情況:1種為陽臺的梁突出的窄板,但是與墻沒有相連接,窄板在陽臺梁正面;2種是與墻也相連接,在梁的側面,這種是放空調用的.但是板不一定與陽臺板一個平面,有一個平面的,有高點的,有低點的.請問兩種情況各是什么情況,第一種是異性梁,還是矩形梁加有梁板;第2種情況是矩形梁加有梁板嗎問題補充:第2種與陽臺梁相連接.也與墻中的框架梁相連接
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第一種為異型梁,也可以按挑檐計算,第二種情況是按平板計算,可以看一下有梁板的定義,放空調的是平板,因只有一面支撐
2008-06-10 20:33:40
-
與墻連接的,在出墻側面≤300mm時,并入墻體體積,套相應墻體定額,>300mm時按有梁板,與墻分別計算; 與梁連接的,在出梁側面≤300mm時,并入梁體積,合并按異型梁計算,>300mm時按有梁板,與梁分別計算。 注:樓層間懸挑板在>300mm時,不論上、下部有梁與否,均按有梁板計算。
2008-06-10 20:37:46
-
這種情況最好在表格輸入中處理的好。簡單、快捷。
2008-06-10 20:51:59
-
現澆梁側面向外挑出>30cm的水平板帶以及懸挑加勁梁,凡板底與下一層板面(或地面)高度在6m以上者,執行"搗制挑沿、天溝、懸挑構件"子目。懸挑板底面與下層板面(或地面)高度在6m以內者執行"有梁板"子目。懸挑寬度<30cm者并入相連的"梁"內按異型梁計算
2008-06-10 22:06:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看