幻想 2020-02-26 15:18:36 | 海南省 安裝預算 | 412查看 1回答
暖通閥門
排煙風管上,箭頭所指兩個常開防火閥是70度還是280度的
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
排煙風管上,箭頭所指兩個常開防火閥是70度還是280度的
答:
防火閥工作原理:安裝在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到70℃時,易熔片熔斷,閥門在扭簧力作用下自動關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。閥門關閉時,輸出關閉信號。
排煙防火閥:安裝在排煙系統管路上,平時一般呈關閉狀態,火災時手動或電動開啟,起排煙作用。 當排煙管道內煙氣溫度達到280℃時關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起排煙作用的閥門。
排煙防火閥的動作溫度:
目前我國各種規范中明確規定了通風、空氣調節系統中防火閥的動作溫度一般為70度,這個溫度和防火閥工作時最高溫度45-50度相適應,高出這個問題25度左右,完全符合實際需求,這個溫度也與我國標準防火閥的動作溫度及自動噴水滅火系統的啟動溫度一致。
2020-02-26 15:29:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看