框架梁截面變窄,鋼筋處理
老師,框架梁,外伸到陽臺,在陽臺部位截面高度降低5CM,配筋未改變。請問施工時,鋼筋如何處理?
1、鋼筋打彎下壓5CM
2、用箍筋收5CM
3、鋼筋直接延伸出去,截面不變。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:鋼筋打彎下壓5CM。
首次提交 2020-02-25 12:44:22 最近修改2020-02-25 13:25:06 (修改過1次)
-
加答疑QQ群:822985713,群里常有老師在群里答疑!
2020-02-25 12:40:03
-
縱筋直接在支座位置彎曲
箍筋截面相應變小
2020-02-25 12:41:46
-
1、鋼筋打彎上壓5CM。2、截面不變。
2020-02-25 12:42:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看