楓林 2020-02-24 23:22:56 | 湖北省 安裝安裝算量GQI | 1015查看 1回答
兩配電箱之間的回路是由配管-橋架-配管連接的,怎么識別整個回路?怎么設置起點?
能具體解答下操作流程嗎?謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、配電箱A至橋架之間的電管A,識別出來,在構件屬性里面標注回路名稱;
二、出橋架至配電箱B之間的電管B,識別出來,在構件屬性里面標注相同的回路名稱;
三、設置起點;起點設置在電管A進入橋架的位置(放在橋架上);
四、選擇起點;點擊已經識別好的電管B,擊右鍵,選擇起點,在現出的對話框上點選“起點”,完成后,即可查看(橋架內的線纜)。
首次提交 2020-02-25 07:04:50 最近修改2020-02-25 07:07:53 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看