流浪的云 2008-06-10 10:57:35 | 重慶市 其他專業 | 12745查看 9回答
單肢箍筋和雙肢箍筋的彎鉤長度計算公式分別時什么?
單肢箍筋和雙肢箍筋的彎鉤長度計算公式分別時什么?問題補充:是彎鉤的計算公式,或者是彎鉤長度怎樣確定的?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在計算設置里的箍筋公式里,你可以選擇你想看的箍筋肢數,都會有相應的公式的。 平法圖集里,對箍筋彎鉤長度LW是這樣規定的: 當箍筋、拉筋端部彎鉤為135度時: 抗震:LW=max(11.9d,75+1.9d);普通箍筋:LW=6.9d. 當箍筋、拉筋端部彎鉤為180度時: 抗震:LW=13.25d;普通箍筋:LW=8.25d 當箍筋、拉筋端部彎鉤為90度時: 抗震:LW=10.5d;普通箍筋:LW=5.5d
2008-06-10 15:57:17
-
你從鋼筋軟件中就可以找到,計算設置里面有一個箍筋公式里面就可以找到,你可以查看任意幾肢箍的計算公式
2008-06-10 11:03:34
-
彎鉤長度計算公式2*(11.9*d)
2008-06-10 11:07:36
-
我認為他們是一樣的,都是2個180度的彎鉤
2008-06-10 11:11:27
-
箍筋彎鉤抗震地區一個彎鉤10d.不抗震地區一個彎鉤5d。
2008-06-10 11:20:16
-
10d指的是彎勾的平直部分。
2008-06-10 11:29:21
-
一個箍筋有兩個彎鉤2*(11.9d),一個彎鉤的平直部分是10d
2008-06-10 11:43:26
-
軟件的箍筋彎鉤是按(彎鉤長度11.9*d+箍筋調整長度8*d)考慮,規范規定一般情況箍筋彎鉤的水平段長度都為10d。你實際就量箍筋彎鉤水平段長度夠不夠10d。
2008-06-10 15:01:16
-
單肢箍筋和雙肢箍筋的彎鉤長度計算公式是一樣的,只是彎鉤個數不同。 都是彎鉤增加長度+平直部分長度。 彎鉤增加長度:135度 1.9d;180度 3.25d。 平直部分長度:135度 抗震:11.9d和75+1.9d取大值; 180度 抗震:13.25d
2008-06-11 18:13:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看