-
正東 2008-06-09 20:48:34 | 北京市 土建算量GCL2013 | 657查看 7回答
圖紙上標連梁側縱筋同墻筋, 軟件會不會把墻體上的
圖紙上標連梁側縱筋同墻筋, 軟件會不會把墻體上的拉筋及梁側的縱筋自動考慮進去?問題補充:梁側的縱筋根本沒地方輸入,應該軟件會自動考慮進去吧.
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁的側面筋同墻水平筋,計算墻鋼筋時回自動計算,但拉筋不會,需要在連梁中輸入
2008-06-09 22:22:11
-
不會,軟件計算的是連梁的筋,不會考慮拉筋的。
2008-06-09 20:53:47
-
連梁的側縱筋在定義連梁時按墻的配筋輸入。否則會出問題的。
2008-06-09 20:55:52
-
1、圖紙上標連梁側縱筋同墻筋, 是正確的。 2、軟件會不會把墻體上的拉筋及梁側的縱筋自動考慮進去? 會!但要按如下操作: 有連梁部分的墻按整面布置,連梁下布置門、窗、洞,用門窗洞構件中的“連梁”來定義及“點畫”布置連梁,不用輸入連梁側面腰筋,連梁中的腰筋,是按剪力墻水平鋼筋穿過約束邊沿構件和連梁,匯總量在墻中計算,不體現在連梁鋼筋中。 若下部不布置門、窗、洞構件,采用畫直線或折線布置在兩段剪力墻之間連梁,軟件不會自動計算穿過連梁的墻水平筋,墻鋼筋匯總計算中不含,這種情況需另建立連梁構件,在連梁的側面鋼筋信息中輸入墻的水平筋及拉筋信息,軟件按伸入墻中錨固計算。剪力墻水平筋2排且相同時,可以計算,如果出現兩側不一樣,3排以上的墻水平筋,建議在連梁下布置洞口,再在洞口上點畫連梁。
2008-06-09 21:23:51
-
如果 你墻畫通,布置的洞口后,你畫的連梁 ,如果連梁高度大于450的時候要增加 腰筋,軟件會自動判斷按墻的鋼筋走
2008-06-09 21:23:53
-
答:你只要正確的按照圖紙設計的要求去定義套好做法匯總計算后軟件會自動識別鋼筋的
2008-06-09 21:31:22
-
軟件不會自動計算連梁的側縱筋,連梁的側縱筋在定義連梁時按墻的配筋輸入后,軟件才會自動計算。
2008-06-09 21:32:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看