星空 2020-02-21 17:30:12 | 山東省 安裝預算施工結算安裝算量GQI | 537查看 2回答
安裝消防問題,請各位老師看圖片
圖中標注的SD是信號線+電源線,為什么計算工程量時只在標注SD的線段計算信號線+電源線,而與SD相連的前后都只計算S信號線,如果電源線是從配電箱接來的,應該這條線路上全是SD線才對呀?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你的疑問是正確的,模塊的電源線要從消防層箱就敷設過來,不能到要用的地方才標一段電源線。問問設計,讓他不上。
2020-02-21 19:16:45
-
圖中標注的SD是信號線+電源線,為什么計算工程量時只在標注SD的線段計算信號線+電源線,而與SD相連的前后都只計算S信號線,如果電源線是從配電箱接來的,應該這條線路上全是SD線才對呀?
答:信號線,所有的報警點都要接入信號線
電源線,只有模塊、聲光報警器等需要接入電源
電源和信號線都是從消防控制室引出,到每一層的或者每一個防火分區的端子箱,然后從端子箱到每一個報警點的
2020-02-21 18:12:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看