18232360056 2020-02-21 13:40:25 | 河北省 安裝市政 | 518查看 2回答
電纜管是pe塑料管,圖上箱變出來的電纜外面還要加rc100的保護管
那我在算的時候是算四根pe管外加六根rc管,還是六根pe管六根rc管呢
2020-02-21 13:42:49 補充
15m是不是箱變到人孔井的中心距離,算管的時候是不要減掉兩邊的一半寬度啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
過路穿6根RC管即可
2020-02-21 14:19:06
-
電纜管是pe塑料管,圖上箱變出來的電纜外面還要加rc100的保護管
那我在算的時候是算四根pe管外加六根rc管,還是六根pe管六根rc管呢
15m是不是箱變到人孔井的中心距離,算管的時候是不要減掉兩邊的一半寬度啊?
答:1、這個電纜是普通電纜,不是直埋電纜,所以電纜外不需要穿管敷設,屬于電纜保護管。
2、圖紙設計的是四根電纜,實際敷設了六根保護管,一根管敷設一根電纜,還剩余兩根管作為箱變的預留回路,后期擴容使用
3、圖紙標注的為箱變到人孔的距離,保護管需要扣減人孔和箱變基礎內的長度。
2020-02-21 16:58:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看