-
shasha1086 2008-06-09 09:25:03 | 河北省 其他專業 | 3594查看 8回答
有關于如何設置馬凳筋的規范嗎?2
有關于如何設置馬凳筋的規范嗎?馬凳筋的長度一般怎么設置?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺 一般基礎厚在1米左右,馬凳筋應≥Φ18,間隔1.2米交錯布置, 基礎厚在1.2-1.5米左右,馬凳筋應≥Φ22,間隔1.2米交錯布置, 基礎厚在0.5米左右,馬凳筋應≥Φ14,間隔1.0米交錯布置, 平臺板厚在0.12-0.15米左右,馬凳筋應≥Φ10,間隔0.8米交錯布置, 平臺板厚在0.2米左右,馬凳筋應≥Φ12,間隔0.8米交錯布置, 馬凳做法一橫筋約1.2-1.5米,再焊上相應的三角支架,馬凳的高度為扣去砼保護層,扣去相應的鋼筋 單根下料長要以你的鋼筋形式來算 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。
2008-06-09 09:31:37
-
答;馬凳筋在計算中沒有規則要求,根據的施工技術而定的,如果圖紙給明,你可以按圖紙進行輸入,把類型和參數輸入,如果圖紙沒有給明,你可以按施工經驗中常用的那種馬凳筋考虛.
2008-06-09 10:29:03
-
有關于如何設置馬凳筋的規范嗎?馬凳筋的長度一般怎么設置? 軟件里有馬凳筋的參數圖。 單根長度應該按照板的厚度來確定。
2008-06-09 10:33:20
-
有關于如何設置馬凳筋的規范嗎?馬凳筋的長度一般怎么設置? 答:馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,馬凳筋在計算中沒有規則要求,根據的施工技術而定的,一般圖紙沒有說明,也沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺 ,馬凳主要是為了便于施工,保保證鋼筋的位置!馬凳筋的長度沒有固定長度,一般是根據隱蔽驗收和現場施工簽證來計算的,因為施工現在是第一手資料,也可以根據審批完的施工組織設計來進行計算。
2008-06-09 13:38:02
-
馬凳筋的設置,規范要求是保證上部鋼筋的位置,也就是馬凳筋要有足夠的剛度、強度。具體設置長度和數量,可以依據經批準的施工組織設計文件。
2008-06-09 10:37:01
-
沒有馬凳筋的規范,而其是用來控制保護層的措施,得依據已批準的簽證或施工組織設計內容計算,具體的尺寸得依據實際工程能承受其上面的荷載來定。
2008-06-09 10:37:21
-
到現場與鋼筋工多交流一些你會學到更多的知識。
2008-06-09 10:40:04
-
這個問題我以前回答過! 馬凳筋的設置目前確實沒有相關的明確規則,但目的都是一樣的,主要是為了便于施工,保保證鋼筋的位置!有時工程較大時,還有鋼筋做架子代替馬凳筋! 關于馬鐙筋布置問題軟件中處理馬鐙筋很簡單的,你在定義板時,在屬性中有馬鐙筋的相關信息,可以選擇相應的參數和布置形式,你輸入相關信息就行了! 但有一點要注意,目前只有雙層雙向的板,馬鐙筋軟件才會計算,如板的負筋下的馬鐙筋,軟件是不能計算的,你只有手工在表格中輸入了! 如果你問題的是馬鐙筋圖紙上沒有相關信息,那你只有問題設計院了,并請他發設計變更或聯系函,否則實際結算中不能計算! 你試一下,有問題再交流!
2008-06-09 10:56:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看