國 師 2020-02-16 13:55:39 | 湖北省 安裝裝飾施工結算審核 | 875查看 3回答
手工算量中接線盒的數量怎么確定
電線依據建筑電氣驗收規范是有一個多少米 設置一個接線盒的,但是實際操作中手工計算很麻煩。請問有沒有依據電線長度乘以一個系數的?系數一般是多少?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
管中間需要接線盒一般不能單獨計算,在相應管的定額子目中的材料中已經包括,也就是規范要求設計在管中間、接頭等位置的接線盒是不能單獨計算的
一般只需要單獨計算燈、開關、插座等下面的接線盒,根據燈、開關、插座的數量去計算接線盒的數量就可以了
2020-02-16 14:19:05
-
一般按開關插座燈具的數量計算接線盒
不是線路太長不需要盒
2020-02-16 14:24:33
-
電線依據建筑電氣驗收規范是有一個多少米 設置一個接線盒的,但是實際操作中手工計算很麻煩。請問有沒有依據電線長度乘以一個系數的?系數一般是多少?
答:按照規范要求為
(1)敷設可撓管超過下列長度時,其中間應裝設分線盒或放大管徑:
1)管子全長超過20m,無彎曲時;
2)管子全長超過14m,只有一個彎曲時;
3)管子全長超過8m,有二個彎曲時;
4)管子全長超過5m,有三個彎曲時。
(2)當電線保護管遇下列情況之一時,中間應增設接線盒或拉線盒,且接線盒或拉線盒的位置應便于穿線:
1)管長度每超過30m,無彎曲;
2)管長度每超過20m,有一個彎曲;
3)管長度每超過15m,有二個彎曲;
4)管長度每超過8m,有三個彎曲。
(3)垂直敷設的電線保護管遇下列情況之一時,應增設固定導線用的拉線盒:
1)管內導線截面為50mm2及以下,長度每超過30m;
2)管內導線截面為70mm2~95mm2,長度每超過20m;
3)管內導線截面為120mm2~240mm2,長度每超過18m。但是實際中盡量不設置中間接線盒,不增加中間接線頭,這樣才能減少事故接點
2020-02-16 17:49:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看