那尾魚 2020-02-16 13:00:38 | 北京市 土建 | 480查看 3回答
關于屋面保溫渣土外運
請問:1.渣土外運的含量是怎么來的?如何算的?
2.渣土外運的不應該是1279.46x0.05=63.97嗎?為什么會是4.16?
謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:拆除聚苯的體積是1279.46x0.05=63.97m3,應該是按照重量折算重量后的體積。
2020-02-16 13:07:52
-
渣土外運的含量不知道怎么來的,應該是1279.46x0.05=63.97,也許部分不用運出,具體你要問做這個的人。
2020-02-16 13:18:11
-
你好,這樣的情況那只有當時的預算人員知道了。按照你這個清單的描述,1279.46*0.05=63.97m3,但是還是需要考慮外運、拆除的一個系數,各個地區不一樣,但是的考慮。例如63.97*1.22=78.04.
2020-02-16 13:38:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看