鹽魚 2020-02-16 09:40:27 | 山東省 安裝 | 1657查看 6回答
電井管道井電氣安裝系數問題
請問老師們井內乘系數電纜包含穿過管道井在室內的部分嗎,暗配的配管跟穿的電線用乘系數嗎,開關插座配電箱在井內的都要乘系數吧
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
井內乘系數電纜不包含穿過管道井在室內的部分,只是井內安裝的,暗配的配管跟穿的電線用乘系數,開關插座配電箱在井內的都要乘系數。
首次提交 2020-02-16 09:47:00 最近修改2020-02-16 09:48:08 (修改過2次)
-
這沒有特殊要求計算工程量或計價。。
2020-02-16 09:47:13
-
穿過電纜的需要調增,安裝開關插座、穿線需要,配管、接線盒可以不成,因為是預埋的。
2020-02-16 10:28:05
-
明裝在井內的電氣管、線及配電器件乘系數
2020-02-16 11:35:40
-
1、一包括電井外的部分
2、需要乘系數
3、需要乘系數
2020-02-16 11:59:29
-
請問老師們井內乘系數電纜包含穿過管道井在室內的部分嗎,暗配的配管跟穿的電線用乘系數嗎,開關插座配電箱在井內的都要乘系數吧
答:1、這個地方只是說明電纜敷設需要乘以系數
2、只是電纜井和說明的部位需要乘以系數,其余的部位不需要乘以系數。
2020-02-16 18:02:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看