ε祈祈貓兒 2020-02-14 17:08:15 | 廣東省 安裝 | 499查看 6回答
請問這兩個圖例是什么
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2020-02-14 20:46:30
-
上面的 應該是 普通閘閥,偏下的是 帶有流量計的截止閥,對照圖例和設計說明 確認一下 。
2020-02-14 17:19:33
-
這兩個圖例是自動放氣閥及
首次提交 2020-02-14 17:25:22 最近修改2020-02-14 17:27:33 (修改過1次)
-
上為自動排氣閥
下為信號閥
2020-02-14 17:37:39
-
請問這兩個圖例是什么
答:左邊的為噴淋系統管道的最高點需要設置自動排氣閥,防止管道內空氣影響實際的壓力,此處應為自動排氣閥
右邊的為信號閥,是傳輸水流的信號給消防控制室,通過此處的信號閥判斷消防噴淋泵是否開啟。
首次提交 2020-02-14 20:57:04 最近修改2020-02-14 20:57:35 (修改過1次)
-
自動排氣閥,可能是20或者15的
下面信號閥100的
2021-04-09 22:04:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看