Trouble 2020-02-12 13:57:53 | 河北省 土建計量GTJ | 203查看 2回答
請問這個算是板負筋嗎?它的一段標注是1100,那另一端伸出去的長度沒有標注怎么看
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是負筋
這樣是圖紙設計有點問題,應該是另一端沒有伸出,也就是只有1100這一個尺寸
2020-02-12 13:59:54
-
你好:應該是圖紙繪制錯誤,這應該是單邊標注的負筋。【咨詢設計明確】
2020-02-12 14:09:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看