. 2020-02-12 12:09:32 | 北京市 安裝 | 790查看 2回答
消防管,接消防栓問題
X1L-1/X1L-2,系統(tǒng)圖都有連接消防栓,消防栓距地1.1,水平橫管距地0.8,每一層都計算兩次進入消防栓出的管?即X1L-1/X1L-2
2020-02-12 12:10:43 補充
X1L-1,計算(1.1-0.8)*9個,XL1-2(1.1-0.8)*7個
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
X1L-1,計算(1.1-0.8)*9個,XL1-2(1.1-0.8)*7個,,加水平管0.2*(9+7)
2020-02-12 12:15:31
-
這僅僅是栓口處的立管工程量,再加上每個消火栓水平支管長度。
2020-02-12 12:17:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看