認真的初學者 2020-02-07 00:50:20 | 海南省 土建 | 380查看 9回答
板鋼筋布置問題
請問老師,圖紙中已經繪制了跨版受力筋,存在面筋,但是圖中又要求布置雙網雙向。是否是跨版受力筋為附加鋼筋?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
對的
2020-02-07 01:35:05
-
沒有說明是附加,就是按有標注理解,應該是通長布置面筋的意思。
2020-02-07 04:00:52
-
附加鋼筋是需要注明的,圖例中的標識就是雙層雙向,不要重疊布置
2020-02-07 07:44:54
-
圖紙上沒有標明是附加鋼筋,那么跨板鋼筋就可以當作板面筋,兩者取其一即可。
2020-02-07 07:51:46
-
圖中說明中為雙層雙向布置,圖中又有畫出,應優先按畫出的布置,即按跨板筋代替說明中的面筋處理。
2020-02-07 08:15:54
-
板鋼筋布置問題:說明是通用,圖紙中已經標注,就沒有必要按說明再布置。那可不是附加鋼筋,滿足8@180雙層雙向即可。
首次提交 2020-02-07 09:41:09 最近修改2020-02-07 09:42:44 (修改過1次)
-
設計沒有其他規定的,按照設計正常繪制即可。
2020-02-07 09:41:19
-
你好:板設計已經繪制了鋼筋,按照繪制配鋼筋,跨板受力鋼筋沒有標注附加。
2020-02-07 09:55:38
-
你好,可以這樣理解的。這個你可以認為就是“附加鋼筋”。
2020-02-07 13:44:17