小子 2020-02-06 11:21:48 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 439查看 3回答
老師,前兩天您說的畫通砌體墻,布置墻洞,繪制完是這樣的,沒問題吧老師
1. 老師,這層層高是4.2M,必須加過梁了吧。繪制完應該是這個樣子的吧 。老師,我這個兩側的構造柱,是之前繪制錯誤的時候。自動在墻端頭生成的,如果按照拉通繪制,這個地方就不會生成了。
2. 老師,正常來說,墻洞兩側是不是沒有構造柱啊。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:構造柱是需要按照設計要求設置的,需要看結構柱和梁平面圖紙中構造柱的定位設置,上傳圖紙建議不要構造柱,墻洞上口設置圈梁代替過梁。
2020-02-06 11:26:17
-
從平面上看,墻應該是不能通長布置,也就是兩個過道是沒有墻了,同理也就不需要過梁。至于是否有構造柱這就與設計要求有關,很多設計是要有構造柱的。
2020-02-06 12:01:33
-
是的,是這樣子。洞口兩側按規范通常是應該有構造柱,但要根據設計文件要求。
2020-02-06 13:11:30