劉毅 2020-01-20 10:20:42 | 重慶市 安裝預算 | 521查看 5回答
圖中這個單控開關是在頂上做接線盒,然后火線進開關,地線零線直接接燈嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖中這個單控開關不是在頂上做接線盒,是從燈火線進開關,接線盒在燈上。
首次提交 2020-01-20 10:22:57 最近修改2020-01-20 10:27:41 (修改過2次)
-
是的。
2020-01-20 10:22:55
-
是的,這個黃顏色的單聯開關位置,墻棚頂位置有一個接線盒,在墻1.3-1.5位置有一個開關盒。
2020-01-20 10:23:34
-
直接進開關即可
2020-01-20 10:24:54
-
雖然你說的也有人這樣做。但標準做法是:
頂上不設接線盒,開關在墻上1.3米高度做接線盒。電源管線直接進左邊開關的接線盒,然后,控制線、零線、接地線一起,管線上翻,進左邊的雙管熒光燈。
2020-01-20 10:33:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看