420611549@qq.com 2020-01-18 16:45:47 | 廣東省 安裝市政機電 | 3884查看 4回答
請問連接路燈電纜頭是計算一個還是一進一出兩個電纜頭?
假設有5個路燈,從配電箱出來后連接5個路燈
中間的電纜頭數量是每5桿燈5個電纜頭,還是1+4*2+1=10個電纜頭,不含首尾電端頭
廣聯達上現在有兩種說法:一種是一個燈具一個電纜頭,另一種是一個燈具兩個電纜頭,有沒有做過市政工程或者現場見過的老師幫忙回答下,謝謝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連接路燈電纜頭是計算 一進一出兩個電纜頭,不含首尾電端頭,假設有5個路燈,從配電箱出來后連接5個路燈,是1+4*2+1=10個電纜頭 。
2020-01-18 16:51:22
-
5個路燈,5段電纜,10個電纜頭。
2020-01-18 17:12:12
-
首先要知道產生一個電纜頭和兩個電纜頭接線的位置是不一樣的,如果在路燈內接電纜的話是每個路燈兩個電纜頭,終端兩個路燈個1個,5個路燈也就是1*1+3*2+1*1。 如果是按中間頭計算的話,也就是3個中間頭,2個終端頭,個人建議采用第一個,都是終端頭。
2020-01-18 17:27:51
-
包含首發一共是10個電纜頭
2020-01-19 12:59:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看