Skewed 2020-01-15 16:17:42 | 四川省 土建 | 650查看 2回答
求老師解答,軟件里面把柱子搭接率設置為100%,軟件就不計算搭接區域箍筋加密了?
求老師解答,軟件里面把柱子搭接率設置為100%,軟件就不計算搭接區域箍筋加密了?這是軟件計算錯誤嗎?還是有相應規范說了100%搭接率,在搭接區域就不加密了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果50%有加家密箍,側100%時也有。
2020-01-15 16:20:09
-
只要是搭接就會計算加密區,不分百分率,接頭設置焊接或絲接不計算加密
2020-01-15 16:26:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看