龍 2020-01-13 09:56:04 | 陜西省 安裝概算計價軟件GCCP | 566查看 1回答
請問圖中到各層交換箱都是8根線是什么意思,計算時線長度需要乘以8嗎
1.請問圖中到各層交換箱都是8根線是什么意思,計算時線長度需要乘以8嗎?2.從交換箱出來到5個信息插口,需要5根出口線,共向敷設的穿管是在一根管里面嗎
2020-01-13 10:18:04 補充
第一個問題:設計是總箱到各層交換機是用25L4231線連接,不知道為什么寫個8根,有這種接法需要8根線的嗎,是不是設計有誤。第二個問題:從交換機出來到各個房間的信息插座線是超五類雙絞線,我想問的是幾個信息插座口就是幾根管嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
8根線應該時,八個信息插座,你看一個平面圖。
5根線不在一個管里,因為是PC16放不下。
2020-01-13 09:59:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看