天天小跑 2020-01-08 10:00:09 | 河北省 土建 | 771查看 1回答
定額地下室防水、滿堂基礎腳手架的理解問題
1、河北定額中地下室防水按墻地面項目乘以1.1,那筏板基礎下邊的卷材防水用乘1.1嗎?
2、筏板基礎、獨立基礎等達到一定條件套滿堂腳手架定額乘以0.5的系數,那他的高度問題呢?定額中說的是套滿堂基礎的基本層乘以0.5,對這個基本層的理解是不是滿堂基礎腳手架高度的最低值,也就是套高度5.2米即可,其他高度的滿堂基礎腳手架不用考慮
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、筏板的不乘,因為地下室防水乘是考慮的施工難度問題。筏板是大面積的,也沒有材料運輸困難的問題。
2、高度不用管,是按基本層乘0.5
2020-01-08 10:05:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看