-
xdxerx 2008-06-02 18:56:27 | 陜西省 其他專業 | 767查看 9回答
問,在板的負筋中,一般是怎么設置的?不同的設置軟件
問,在板的負筋中,一般是怎么設置的?不同的設置軟件的計算有什么不同嗎?說清楚點,說不清楚的就不要說了,謝謝了問題補充:這當然了,我是說,里面那種的設置計算出來的鋼筋量是最大的
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件是為了工程的應用才設置了這么多供不同設計時使用。應該嚴格按照設計規定選擇。如果沒有明確規定,則按軟件默認值,即支座內邊線來計算,當然也是按照圖集設置的。 依你的標注 800為例 依支座內邊線計算的長度為 800+一個彎折+一個錨固 依支座外邊線計算長度為 800-保護層+兩個彎折 依支座中心線計算長度為 800+支座寬/2-保護層+兩個彎折 依支座軸線計算長度為 800+軸線外支座寬-保護層+兩個彎折 負筋線長度是個定值 800 依以上的計算,當然是支座內邊線計算的長度最大了。
2008-06-02 21:51:13
-
支座內邊線計算出來量是最大的,你可以一一試試。
2008-06-02 19:08:43
-
中間支座的負筋是按支座中心線考慮的。
2008-06-02 19:17:34
-
根據圖紙設置,想要最大的的靠自己修改計算設置。
2008-06-03 07:51:17
-
中間支座是按照軸線到鋼筋錨固,邊支座是梁內側開始計算長度的,這是規范要求。如果有設計特殊說明,那就按說明設置。
2008-06-02 20:07:29
-
板負筋的長度標注,常規為支座內邊線,一般會在總說明或結構層設計說明中注明,如果為其它標注形式也會明確說明的。 至于那種的設置計算出來的鋼筋量是最大的?不贊成這樣去考慮,應以計算準確、符合設計及規范要求為目的。 按支座內邊線板負筋的計算公式為: 單邊標注:標注長度+板厚-2倍保護層+伸入支座1個錨固長度, 非單邊標注:左標注長度+右標注長度+支座寬+左邊板厚-2倍保護層+右邊板厚-2倍保護層。 注:非單邊標注時,板上表面標高相同。
2008-06-02 20:44:05
-
具體怎么設置要看圖紙是怎么設計的,圖紙標注的長度是負筋線的長度時,設置是負筋線的長度,標注的是到內邊線的長度時,設置為只作內邊線,以此類推。
2008-06-02 21:44:44
-
2008-06-02 22:36:16
-
這個就看你的設計圖紙了,你看圖紙所標的尺寸是在內邊線還是軸線還是外邊線.
2008-06-02 19:01:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看