-
zl1314 2008-06-02 15:17:00 | 重慶市 其他專業 | 543查看 23回答
箍筋問題~~~大家?guī)蛶兔
大家幫免釋一下? KLXX與KLXX相交處在起支座處兩側箍筋每邊加密3道@50; 問下~~什么叫起支座~~ (到處問人都沒聽說過,問設計呢?設計退休了~2002年的設計,找不到人~就只好來這里了~)
全部回答
(23)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
主梁與次梁相交,一般是在主梁上加箍筋的,位置在與之相交的次梁的兩側
2008-06-02 20:41:39
-
回答“KLXX與KLXX相交處在起支座處兩側箍筋每邊加密3道@50; 問下~~什么叫起支座~~” 你所說的起支座應該是誰以誰為支座的問題,例如KLX1與KLX2相交,如果KLX2以KLX1為支座,那么KLX1就是你說的起支座,KLX1在相交處KLX2的兩側設箍筋每邊加密3道@50; 如果KLX1以KLX2為支座,那么KLX2就是你說的起支座,KLX2在相交處KLX1的兩側設箍筋每邊加密3道@50。 有點繞口,你能明白意思即可。
2008-06-02 20:46:43
-
就是指,梁與梁相交的時候。添加在梁上的箍筋
2008-06-02 20:51:18
-
這么看來,應該是手誤。現在好多的結構設計說明里,都有把主次梁相交處,丼字梁相交處,十字梁相交處,均設附加箍筋。像這個十字相交,共設12根附加箍筋。這部分一般都在原位標注里處理,或者直接在編輯鋼筋里處理。
2008-06-02 21:05:53
-
就是在截面大的梁上加,而截面小的不加。
2008-06-02 15:21:50
-
沒聽說過起支座,這個名詞 只聽說過支座 支座,是指支承工程結構和傳力的裝置,按受力性能一般可分為(1)固定鉸支座,能適應結構支承端轉動而不能移動,可承受任意方向力,但不能承受彎矩;(2)活動鉸支座,簡稱活動支座,既能承受支承端轉動,也能作水平移動,能保證結構物在溫度或混凝土收縮、徐變作用下自由變形,僅承受鉛垂力而不受水平力或彎矩;(3)固定支坐,支承端不能轉動或移動,可承受彎矩或各方向力。 估計是筆誤
2008-06-02 15:22:59
-
其實它的意思就是KLXX與KLXX相交時,在支座兩側梁上附加3道@50的箍筋,也就是我們通常圖紙上看到的主次梁相交支左處的附加鋼筋,本來主次梁相交只是在主梁上附加,但是你說的是KLXX與KLXX,所以我認為都附加
2008-06-02 15:31:00
-
沒有這種叫法,估計是筆誤。
2008-06-02 15:32:27
-
問下~~什么叫起支座~~ 我認為是為支座處開始設密箍,起--是起支座作用的意思.
2008-06-02 15:34:12
-
就是在主次梁相交的位置,在相交的梁邊過5cm開始布置加密箍筋每邊3個加密箍,間距為50mm
2008-06-02 22:14:06
-
答:由于2002年,設計電算化還沒有普及,可能是手工設計在標注中文時出現了錯誤,把支座誤標為起支座,在各種書中和規范中都沒有這種說法,所以請你不要因為一字诸端費你的寶貴時間
2008-06-02 22:45:45
-
那是附加筋主要起到抗剪作用的~~
2008-06-02 23:04:09
-
起支座沒聽說過,反正你知道是支座附加筋就行了,在正常的箍筋布置外,另每側增加三個同直徑箍筋,一般在主梁上加。
2008-06-02 15:35:52
-
起支座就是說起支座作用的那道梁,也就是配筋大截面大的那道梁的兩側需要架設附加箍筋,而另外那道梁在相交之處不加
2008-06-02 15:51:52
-
這個理解應為:在KLXX與KLXX相交處在支座處起兩側箍筋每邊加密3道@50
2008-06-02 15:56:31
-
按我的理解是應該就是兩個梁相交處的支座,應該是在支座的兩根梁兩側都加上附加箍筋.你認真看一下03G101圖集里的要求.
2008-06-02 15:59:35
-
不是起支座,是其支座。 在其支座兩側箍筋加密3個@50.
2008-06-02 16:05:38
-
我認為起就是一個動詞,言下之意就是在支座處加箍筋,應該就是我們通常所說的次梁加筋!
2008-06-02 16:09:06
-
盡管第一次聽說,我估計就是次梁加筋的意思!
2008-06-02 16:30:20
-
支座是指支承另一種構件的一個支點,這個支點是一個應力的集中點,即在這個支點的兩側各附加3道箍筯
2008-06-02 16:31:11
-
KLXX與KLXX相交處在起支座處兩側箍筋每邊加密3道@50; ? 問下~~什么叫起支座~~ 答:“起支座”,應該為“其支座”。就是在它的支座處兩側箍筋每邊要加密3道@50!
2008-06-02 16:44:39
-
估計是電腦打字筆誤,起支座應為“其支座”,設計院校核太馬虎了。
2008-06-02 17:03:59
-
問下~~什么叫起支座~~ 答:能夠支撐梁的支點叫支座,對梁而言梁下的拄子就是梁的支座。其作用是將梁上的荷載通過柱子傳入基礎及地基,一般設計規定柱子的砼標號必須高于梁、板一個等級,強柱弱梁,說的就是這個意思。 KLXX與KLXX相交處在起支座處兩側箍筋每邊加密3道@50; 答:支座處兩側箍筋每邊加密3道@50。其主要作用:是為了防止主梁受到次梁的集中應力破壞,產生裂逢。它和吊筋作用基本一樣。
2008-06-02 18:59:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看