在哪里? 2020-01-02 16:41:00 | 河北省 安裝 | 550查看 1回答
預分支電纜規格問題
1、如圖中兩個箭頭所示,電纜規格應該是多少?
2、圖中箭頭1所示部分,是否需要計算工程量?
2020-01-02 16:42:04 補充
3、圖中箭頭1與箭頭2規格是否為同一個?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、如圖中兩個箭頭所示,電纜規格應該是多少?答:主電纜是4成120+E70 ;分支電纜是4×25+E16
2、圖中箭頭1所示部分,是否需要計算工程量?答;10米以內不用單獨計算。
3、圖中箭頭1與箭頭2規格是否為同一個?答:同第一條的答案一樣。
2020-01-02 16:50:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看