克里斯迪亞諾 2020-01-02 11:44:53 | 廣東省 安裝 | 1442查看 4回答
泵房內閥門連接方式及套定額問題
請問老師們,設計說明里注明室內管道采用鋼塑復合管螺紋連接,水泵房沒有特別說明,就是說水泵房里≤DN100的管道都是螺紋連接,那么1、管道上的閥門也是螺紋連接嗎?2、管道跟水泵對接的時候會用到法蘭,怎么計算呢?3、管道安裝工業管道定額沒有螺紋連接的子目,能否套給排水定額的子目,管件還需要另外計算嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先泵房內的套工藝管道的定額。
水泵房不能以說明為準,還要看泵房內的圖例和材料表,通常泵房內是按法蘭連接的,方便以后檢修,同時泵房運轉時有振動,不適宜用絲扣連接,易漏水。
2020-01-02 11:50:57
-
泵房的管道和閥門、管件按工業管道計算
管道與泵、閥門是法蘭連接
2020-01-02 11:50:22
-
水泵房里≤DN100的管道都是螺紋連接,那么1、管道上的閥門也是螺紋連接。2、管道跟水泵對接的時候會用到法蘭,看圖紙是法蘭管件還是法蘭片,套對應的子目即可。3、管道安裝工業管道定額沒有螺紋連接的子目,能套給排水定額的子目,,子目中包含管件就不需要另外計算
2020-01-02 11:50:50
-
泵房內的管道一般都是法蘭連接
2020-01-02 14:24:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看