陽光 2020-01-02 02:25:27 | 湖北省 土建設計預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1231查看 4回答
圈梁與過梁怎么設置繪制
按圖紙要求在電梯井四周每2米高設置圈梁一道,現遇見電梯洞口布置過梁,高度差不多,這種情況如何繪制以及通常情況下怎么施工?計算
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圈梁如果斷開,需要增加過梁,過梁的長度要按照規范加長,電梯井的圈梁是需要固定軌道架用的,建議你按照電梯分包公司的要求布置,然后過梁增加長度。
2020-01-02 08:01:55
-
遇到洞口按過梁計算,一般是洞口處鋼筋都要加一根,具體鋼筋的大小按結構說明上的要求計算
2020-01-02 06:04:23
-
軟件中有過梁構件,在門窗過梁里。
2020-01-02 07:32:43
-
圈梁斷了在洞口上方用過梁布置,
2020-01-02 09:16:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看