小金和老金 2008-05-31 15:47:03 | 北京市 其他專業 | 889查看 12回答
04-G101-3中通長筋在連接時圖紙說在跨中1/
04-G101-3中通長筋在連接時圖紙說在跨中1/3跨處采用機械連接或焊接及綁扎連接是指兩柱之間跨中間部位嗎?最好圖示
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的,你的理解是正確的。 嚴格來說是指兩柱之間凈跨長度的中間1/3范圍。 附圖:跨中1/3
2008-05-31 15:56:30
-
就是說的兩柱間的內空的1/3部位。
2008-05-31 18:30:12
-
指的是柱間凈跨的1/3
2008-05-31 19:19:26
-
指的是柱間凈跨的1/3處
2008-05-31 19:21:22
-
是指兩柱之間跨(也就是凈跨)的1/3處。
2008-05-31 15:53:10
-
是的,是指兩柱間的凈跨1/3處。
2008-05-31 16:01:28
-
跨中1/3跨是指兩柱之間凈跨的1/3,如圖
2008-05-31 16:06:17
-
是指凈跨1/3處,即兩個柱子之間凈距,不是軸線之間距離
2008-05-31 16:06:48
-
是這樣理解的。
2008-05-31 16:07:36
-
指的是跨度,而非凈跨! L0/3是范圍,不是點
2008-05-31 22:01:48
-
是一跨中兩個柱支座間的凈長的1/3來計算的
2008-05-31 16:35:40
-
兩個框架柱之間的凈距的1/3處為接頭留設處,而不是指跨中間。切記是在柱凈跨的1/3處。
2008-05-31 16:46:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看