和少山 2019-12-29 10:51:54 | 北京市 安裝預算 | 579查看 2回答
溝槽管道問題
1.圖紙只說明消防管道用溝槽連接,未說明閥門的連接方式,那么消防閥門按什么連接方式考慮(含泵房內、車庫環管、管井內立干管等);下圖1為溝槽閥門,圖2為法蘭閥門,兩種閥門都可以與管道連接,但是這兩種閥門的價格可不一樣,在圖紙未提及的情況下,一般選擇哪種?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計未說明的,采用溝槽閥門;即; 管道溝槽連接,閥門也是溝槽連接。
設計有要求的,采用法蘭閥門;即;設計要求采用法蘭閥門的,才能采用法蘭閥門。
2019-12-29 10:57:35
-
可以使用溝槽法蘭連接
2019-12-31 22:22:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看