Jasmine 2019-12-27 10:38:56 | 浙江省 土建 | 872查看 1回答
地下室墻底標高問題
各位老師,求助一個地下室墻底標高的問題。
地下室墻底標高按基礎底標高設置的話,和按筏板底標高設置哪個正確?
如圖:
1、3兩張圖是按基礎底標高設置的,但是承臺以外的墻是伸出筏板的,這一段墻鋼筋是否有問題?
2、4兩張圖是按筏板底標高設置的,這個墻鋼筋是伸到基礎底,承臺處到承臺底,筏板處到筏板底。
請問結合這幾張圖,是否墻體底標高不能按基礎底標高設置,要按筏板底標高?還是軟件沒有判別好?下次我該按哪種標高設置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、3兩張圖是按基礎底標高設置的,但是承臺以外的墻是伸出筏板的,這一段墻鋼筋是否有問題?是的。有問題。
2、4兩張圖是按筏板底標高設置的,這個墻鋼筋是伸到基礎底,承臺處到承臺底,筏板處到筏板底。是的。這樣是正確的。
請問結合這幾張圖,是否墻體底標高不能按基礎底標高設置,要按筏板底標高?按基礎底標高。
還是軟件沒有判別好?剪力墻在有多個基礎構件時,按基礎底標高,會出現錯誤。解決辦法是,在樁承臺和筏板界線處,將剪力墻打斷,這樣,各段剪力墻的底標高正確,然后,再將打斷的墻合并。
下次我該按哪種標高設置?
按基礎底標高,不同底標高的基礎界線處,剪力墻打斷,然后再合并。
2019-12-27 10:44:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看