墻下無梁板加筋
請問一下,墻下無梁板加筋是否內外墻都要布置;是否圖中方框位置都要布置;最后一個圖每層都要板洞加強筋,紅線位置是無梁的位置,遇到板洞加強筋是否還要布置板加筋
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
墻下板無梁設置附加鋼筋,不管外墻(外墻基本不會,建議查看圖紙)內墻均要設置,建議按建筑平面,結合結構圖確定
2019-12-27 09:35:09
-
墻下無梁板加筋加強部位為墻底,因為砌墻直接在板上荷載強度不夠需要按照板跨長度增加鋼筋,板洞加強筋和墻下無梁加強筋并不沖突。加強與否和內外墻并無關系。
2019-12-27 09:46:12